C'est bien ce que je craignais, la prise rouge (IEC-60309) accepte au mieux du 32A, c.a.d. sur du triphasé = 400V*rac.3*1 (cos Phi idéal)*32A = 22kW.
Tirer 36 kW sur ce type de connecteur, au mieux ça disjoncte, au pire c'est le départ d'incendie.
Si vous avez une camera thermique (même une Aliexpress à 30 balles) qui traine, amusez-vous à regarder les câbles et connecteurs quand ça charge...
Le prestataire n'est pas sérieux et devrait brider la charge à 22kW
Regarde dans les menus, tu dois pouvoir le faire toi-même.